监理部年度工作总结范文
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,因此,让我们写一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编精心整理的监理部年度工作总结范文,希望能够帮助到大家。
转眼间,半年过去了,来到了激情无限的六月,这个月天气有点闷热,但丝毫没有降低我们xx监理部对工作的热情。在此,总结过去一个月的工作情况如下:
我的主要工作是在总监代表的领导下,完成xxxx花园项目一标的现场监理工作,同时,结合甲方制定的进度计划、质量要求,负责协调总包与各分包单位在人员、工作面、材料设备等方面的配合及沟通工作。工作情况主要从以下三个方面阐述:
进度方面:
截止至6.20日,1#~6#、11#~16#楼交楼前整改接近完成,室外园建、围墙、装饰等工程完成95%;21#3、4单元门窗安装完毕,现进行外墙淋水实验;22#~29#楼进行室外墙涂料施工;30#、63#和80#楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;31#~35#和39#~43#楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;112#楼地下室砌筑完成;113、114、116、117#楼一、二层砌筑完成,三层砌砖完成50%,115、116、119、120#一层砌筑完成,二层完成80%;121#楼首层抹灰完成,一层砌筑准备;122~129#楼一层砌筑完成30%。
质量方面:
通过现场验收和巡检发现质量存在以下问题:
1、22#~29#楼首层部分grc线条存在接缝过大、接缝错开、转角位缺角、表面凹凸不平等质量情况,影响外墙涂料施工质量;
2、21#楼3、4单元外墙淋水实验渗漏点较多,主要集中在窗台的位置及外墙;
3、
(1)31#~35、39~43#楼三层内墙抹灰面空鼓裂缝比较严重;
(2)部分门窗洞口尺寸错误、偏位,影响门窗边框安装进度;
(3)烟道管接缝处无贴玻纤网,抹灰后该处容易开裂;
4、30、63、80#楼部分门窗洞口存在尺寸错误,上下口标高不对,造成门窗安装困难;
5、112#地下室砌筑观感质量差,砌块缺角,断砖现象比较多;在113#~120#组团中,115#
6、
a、116#、119#、120#楼首层构造柱上部板顶没有植钢筋,导致构造柱上部钢筋无法与板顶所植钢筋绑扎牢靠;
b、门窗洞口两边预制块制作质量差,尺寸控制得不好(主要表现为与砌块厚度不一致),影响墙体的平整度和垂直度;
c、现场砌筑砂浆放置时间过长,砂浆硬化,工人直接加清水搅拌使用,该做法违反施工规范的要求;
d、115#楼首层卫生间反坎使用砂浆浇筑,违反设计图纸材料使用的要求;
e、部分砌体灰缝过大(20mm~30mm)个别位置有透明缝存在;115#;
f、116#、119#、120#楼首层有部分窗台压顶板无按要求放坡;
g、在实测实量中,118#楼外门洞尺寸合格率只有50%;
7、121#楼4单元首层线槽位置抹灰面开裂严重。对工程质量存在的问题,我都及时做好记录,向总监代表和甲方反应,通知施工单位整改,对发出的监理工程师通知单积极跟踪,查实施工单位是否按监理工程师通知回复单一一落实整改。最终处理结果是令人满意的。
安全文明方面:
21#、30#c户型前、一期沙
1、一期楼层(如第二组团)浆搅拌场主要施工现场道路泥土、垃圾没有及时清理;
2、一期30#楼现场锯木机无防护罩,存在较大安全隐患;
3、一期临电存在乱存在拉接情况;
4、路面泥土清理不及时,现场尘土飞扬;
5、112#临边防护没有做到位;122#~129组团临边防护没有做;
6、二期拆除物料没有及时归整;
7、二期塔吊基坑积水;
8、个别楼层存在生活垃圾,如饭盒、啤酒瓶、胶袋等。
过去两个月的时间,在陈总的领导下,我们麓湖监理部已经有很大的改进,也得到了甲方的认可。作为这个项目的一份子,我感到很欣慰,相信未来我们做得更好!
【监理部年度工作总结】相关文章:
监理部年度工作总结05-29
监理部年终工作总结10-18
监理部工作总结12-27
监理部年终工作总结15篇05-24
监理部年度工作计划4篇08-28
监理部年度工作计划3篇09-14
监理部工作计划03-31
监理年度工作总结01-08
监理年度工作总结 05-27