- 相关推荐
锅炉生产实习报告范文全文
在人们越来越注重自身素养的今天,报告使用的次数愈发增长,报告成为了一种新兴产业。你所见过的报告是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的锅炉生产实习报告范文全文,仅供参考,欢迎大家阅读。
锅炉生产实习报告范文全文1
(一)调试前的技术准备:
1、熟悉系统设计图纸、资料及工艺要求、各项设计的技术指标。
2、做好调试和运转的实施方案,组织工作、技术措施,并获得设计、建设、监理方面同意。
3、要求各设备厂家安排厂方代表及调试技术人员,并提前准备好调试方案。
4、检查整个系统的构件、设备的安装是否符合设计要求。
5、清扫、通风、防护设备及房间、水泵、水管、水池和水箱等,将一切杂物、灰尘、油污等冲刷干净。
6、测量仪表应准备就绪,仪表和仪器经过检定,精度满足要求。
7、进行试运转的一般条件均已完成,并经监理及甲方验收合格。
(二)施工人员安排
1、本工程因系统较为复杂,在人员设置上由项目经理主抓,协助厂方技术人员进行调试,并要求甲方派代表及今后的操作人员一同进行学习。
2、为保证工程调试安全,我方配备有丰富调试经验及熟练施工人员30人,在项目经理统一指挥下进行系统操作及与设备厂家的配合。
3、设备厂家提前进行设备安装验收,并在调试过程中配备相应的技术指导及监督员,配合系统调试。
(三)系统调试前应具备的条件
1、调试方案已经得到甲方、监理的确认。
2、现场条件符合要求。
3、人员到位,职责明确。
4、管道系统
(1)热水管、蒸汽管、补水等管道系统,经通水冲洗,排出管内污物,检查验收合格。
(2)管道已作强度及严密性试验,并经检查验收合格。
(3)管道上的阀门经检查确认安装的方向和位置均正确,阀门启闭灵活。
(4)管道系统保温已完成,并经验收合格。
(5)经设备厂家确认,连接在管道上的设备完好,并且安装方法正确,符合调试要求。
(6)排水管道畅通无阻。
5、电气控制系统
(1)电动机及电气箱盘内的接线应正确。
(2)电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。
(3)继电保护装置应整定正确。
(4)电气控制系统应进行模拟动作试验。
6、自动调节系统
(1)对于自动控制系统中传感器、变送器、调节器及调节执行机构等,安装后应检查其位置、型号、规格的正确性,所有附件应齐全。
(2)自动调节装备的性能经校验后,应达到有关规定的要求。
(3)检查一、二次仪表的接线和配管正确无误。
(4)自动调节系统应进行模拟动作试验。
7、不参加本次调试的部位及封堵措施采用临时盲板封堵在集分水器无关的管口上。
三、主要附属设备调试
水泵单机试运转
1、水泵试运转的条件
(1)检查水泵和附属系统的部件是否齐全;
(2)检查水泵各紧固连接部位不得松动;
(3)管道系统内已充满水,并排空系统内的空气。
(4)经设备厂家确认,已具备水泵调试的条件。
(5)手盘动叶轮应轻便灵活、正常,不得有卡碰现象;
(6)轴承应加注润滑油脂,所使用的油脂强度等级、数量应符合设备技术文件的规定;
(7)水泵与附属管路系统上的阀门启闭状态,经检查和调整后应符合设计要求;
(8)水泵运转前,应将入口阀全开,出口阀全闭,待水泵启动后再将出口阀缓慢打开。
2、水泵运转及调试(设备厂家参与)
(1)水泵第一次启动立即停止运转,可反复数次,检查叶轮与泵壳有无摩擦声和其他不正常现象。并观察水泵的旋转方向是否正确。
(2)水泵启动时,应用钳形电流表测量电动机的启动电流,待水泵正常运转后,再测量电动机的运转电流,保证电动机的运转功率或电流不超过额定值。
(3)在水泵运转过程中应用金属棒或长柄螺丝刀,仔细监听轴承内有无杂音,以判断轴承的运转状态。
(4)水泵运转时,滚动轴承外壳的最高温度不得超过75℃;滚动轴承不得超过70℃。
(5)水泵运转时,其填料的温升也应正常,在无特殊要求情况下,普通填料量的泄漏,不应大于60mL/h;机械密封的泄漏不大于15mL/h;
(6)水泵运转时的径向振动应符合设备技术文件的规定。水泵运转经检查一切正常后,再进行2h的连续运转,运转中如未再发现问题,水泵单机试运转即为合格。
水泵试运转后,应将水泵出入口阀门和附属管路系统的阀门关闭,将泵内积存的水排净,防止设备损害。
四、真空热水机组调试计划
一、调试计划
1、设备安装结束,确认安装正确并具有调试条件,公司派售后服务工程师到用户现场调试。
2、现场调试:由力聚售后服务工程师对设备进行精确调整,确保机组在用户实际工况下正常运行,发挥最佳效率。并对用户操作维护人员进行现场培训。一般调试时间为2天。
3 、调试验收:调试合格后,由用户及相关人员组织验收。验收中如设备有任何问题,由力聚公司立即负责整改,直至验收合格。
二、准备工作
1、调试前检查管路系统及其它安装是否正确,如有错装必须整改合格后再进行调试工作。
2、调试前必须保证水、电、天然气能随时到位、
3、对所有电气设备进行接线,接线工作完成后,进检查无误后再进行单机调试
三、低压配电柜的调试
1、检查线路连接是否正确,进线线径是否够用,如有错接情况请改接正确;
2、确认接线无误后,测量供电电源。要求供电电源为三相五线制,相间电压为380V,零线与相线之间的电压为220V。 3、先将柜内所有输出的断路器或空气开关全部断开,同时其它控制空开与断路器全部断开。
4、依次合上低压配电柜里各空气开关,并用万用表测量各空气开关的出线电压,如发现缺相缺零缺地情况请立即停电查找原因并排除。
5、配电柜调试完后根据各配电设备的需要合上相应的空气开关即可供电。
四、燃气锅炉调试
在水系统、烟囱、电线、燃料系统都安装到位且正确的情况下即可调试。
先调试电路部分,保证能随时开机(包括:控制箱、燃烧器、水泵、电动阀等)。
往机组内注水,正常水位为水位视镜底部5mm-10mm。加水时应随时留意,避免加过头了又要放掉,麻烦又耽误时间。
将防爆口上的超压开关及防爆针拆下,取出介质温度传感器,取出超温开关。
将显示屏上的真空目标设置为25Kpa,真空转换设置为20Kpa。
将烟囱上的烟气切断阀置于打开状态,将燃气球阀置于打开状态。
通过燃气管上的放散管进行排空气处理,直到闻到燃气味后再关闭放散阀。
将随身携带的压力表装于阀组进气端的测压点上。
将最低燃气压力开关及风压开关调至最小刻度,开启燃烧器观察燃气蝶阀(燃烧器在大火预吹风时燃气蝶阀应旋转至90°,在小火预吹风时燃气蝶阀一般在25°-30°)。若不对,应先停止燃烧器,然后通过调节伺服电机实现。
将阀组上的压力调节螺丝旋至最大开度,开启燃烧器进行首次点火。有可能开始两次点火会不成功,因为燃气可能不纯或风门太大、燃气量小等原因。
首次点火成功后先将燃烧器保持在小火燃烧,并查看流量及调节流量(一般情况下小火流量为满负荷小时耗气量的1/3左右)。小火流量调完后转到大火燃烧,并查看及调节流量(大火流量为机组的满负荷小时耗气量)
流量调完后,将燃烧器分别转到小火、大火运行,根据氧含量仪器上的实测值调节风门大小(一般情况下小火燃烧后的烟气氧含量为5%,大火燃烧后的烟气氧含量为3%左右),将风门调节到理想的位置。
在调试过程中应随时观察燃气压力表变化,如压力达不到要求或波动过大则机组可能无法正常燃烧。
调试过程中注意观察机组真空压力,真空变正压后应立即打开隔膜阀排空气。让机组保持在20Kpa-25Kpa之间不间断排气。排气时间长短视机组大小而定。
大小火负荷转换时应保证带动风门凸轮形状平滑旋转,不得有波纹形状。因为会引起燃烧器运行不稳定或有异常声响。
机组排气结束后关紧隔膜阀,开启循环泵,将显示屏上的真空目标设置负值,真空转换设置成负值,设定其它参数。做超压保护、超温保护、熄火保护、停气保护故障试验。做温度控制试验、真空控制试验。
将超压开关、防爆针、超温开关、介质温度传感器装回相应的位置上。
让燃烧器在小火位置运行,将风压开关顺时针旋转刻度盘,直到燃烧器锁定,然后再将刻度盘逆时针旋转20%,再次开机并保证运行正常。如还会锁定,请再将刻度盘逆时针旋转一点,直到正常运行为止。
让燃烧器在大火运行,将最低燃气压力开关顺时针旋转,直到燃烧器停止,然后再将最低燃气压力开关逆时针旋转2mbar,再次开启燃烧器,若还会停止,再继续将燃气最低压力开关逆时针旋转1mbar。以上工作做完后,观察机组换热情况,空调水、卫生热水升温情况。若换热效果不好,有可能存在以下问题,需要逐一检查:
1、阀门未打开;
2、水泵反转;
3、管路系统有空气;
4、水泵额定流量不够;
5、机组真空没处理好。
机组运行正常后,培训操作人员,反复培训直到能熟练操作为止。调试工作结束,签单。
五、蒸汽锅炉调试
一、调试准备:
1、调试应以安全为主,出发前应带齐工具(万用表,各种尺寸的起子、内六角,绝缘胶带,斜口钳,剥线钳,尖嘴钳等)及“锅炉自控接线图”(该图在到位确认开箱时取到,若现场开箱时无自控接线图,应及时与总部联系),到现场后首先应确认锅炉及其管路(水路、油路或气路、手动及自动排污、蒸汽管路、安全阀排气管等)、水处理器、油箱、水箱、烟囱等均已安装完毕(注:新装的油管及水管在通油、通水之前必须用压缩空气吹尽里面的焊渣及其它杂质;油泵、水泵前必须安装过滤器;油箱溢流口必须回到储油罐;锅炉房有独立的配电(箱)柜,可对锅炉电控柜进行送电;一些阀门、仪表(主要为安全阀、锅炉压力表等)均已经过当地锅检所校验;燃油锅炉确认齿轮油泵转向正确、运行正常,向室内油箱加油,油箱油位合适后,停止向油箱进油(如室内油箱油位全自动控制,可由齿轮油泵自动补油);燃气锅炉确认气源正常,燃气燃烧器上所标明的燃气类型应与用户所提供的燃气类型相一致,城市煤气,天然气,液化石油气,且气压稳定合格。燃气锅炉房必须有独立的燃气泄漏报警装置。
2、水压试验:参考有关材料,该试验一般由安装公司在调试前完成。
3、软水器调试:参考软水器相关操作使用说明书。
4、完成锅炉电控柜端子排与锅炉各设备的接线工作,特别应注意电机的接线,应是三角形连接,还是星形连接,还是星-三角启动,控制回路与零线之间的电阻一般不小于30欧姆,三相五线制电源,下层端子排进线处量得相电压220伏左右,线电压380伏左右。确认无误后送电并开通水路、油路,排掉水泵、油泵中的空气。进入单步调试菜单,单调风机、(油泵)、水泵转向是否正确,声音是否正常。检查风门各设定值是否正常,单调风门调节器,大小风门应转换灵活。比调型燃烧器检查风门与燃料的配比调节是否适当。检查锅炉上各仪器仪表、阀门是否正常,电动调节阀是否因水位信号的变化而变化,双色水位计是否能清楚稳定地显示液位,自动排污阀是否能正常动作,将水打到启动水位,水位电极及液位控制器应能正常工作。
5、启动锅炉,风机启动后派人观察锅炉点火,排烟颜色是否为无色,若排烟不正常应酌情调节风油配比。确认小负荷排烟无色正常后让燃烧器停在小负荷位置运行一小时左右,待锅炉起压后逐步增大风门(油量)。应手动调整到风门(油量)至满负荷(大风门)位置均无烟。在这过程中做以下试验:
(1)超低水位试验:
拆下PLC上的水泵接触器信号输出端,并打开锅炉排水阀,观察水位降低到超低水位时是否报警停炉,试验完毕后重新接上所拆线。(在拆接线过程中该输出端可能会有电,在带电操作时请注意安全。)
(2)超高水位试验:
重新启动锅炉,至正常燃烧,让水泵保持吸合直至水位超高并报警停炉。
注:在做超低、超高水位试验时应在锅炉还未起压或压力较低的情况下进行,并打开蒸汽阀门。对于热水锅炉则不需做这两个试验。
(3)异常熄火试验:
在锅炉正常燃烧时拔出燃烧器电眼(对于卡式安装的电眼可顺手拔出,对于有螺丝固定的需先拧下螺丝后才可拔出),并用手指按住电眼的感光部分,对于用电离棒检测火焰的则拆下在自控柜下端子排与电离棒相连接的线头。此时锅炉报警停炉并在触摸屏上显示异常熄火的字样。
锅炉正常启动后关掉蒸汽出口阀,当炉内蒸汽压力达到待机压力设定值时锅炉会自动停炉待机(不报警)并显示“待机压力低时将自动启动”(该停炉过程有后吹扫)此时缓慢打开蒸汽出口阀待压力降到低压设定值时锅炉将自动启动。
锅炉自启动后拆下待机压力信号线,关闭蒸汽出口阀,此后压力缓慢上升至压力超高时锅炉报警停炉并显示“蒸汽超压”报警停炉信号。(无后吹扫,为异常停炉。)热水炉的控制为在当运行中的出水温度达到设定的超温报警值时,锅炉将停止运行。热水锅炉的低压试验:从排气口放水即可降低压力,到压力低设定值时报警停炉。
(4)超压保护试验:
压力控制器:压力控制器设定压力应低于安全阀动作压力,当压力到达设定值时,停止锅炉运行。
安全阀:当压力缓慢上升到安全阀动作压力时安全阀应动作,此时不停止锅炉运行,待蒸汽压力下降至安全阀回座压力时安全阀应停止排放蒸汽(注意安全阀回座压力应满足要求),此时停止锅炉运行。燃气锅炉还需做燃气压力低故障报警停炉、燃气泄漏故障报警停炉试验。在锅炉燃烧运行时,将进气侧球阀慢慢关小,可做燃气压力低故障报警试验。在锅炉启动前将进气侧气阀与燃烧器侧气阀之间的压力开关安装孔打开,然后启动锅炉,检漏过程中应报警并显示“二阶阀泄漏(大火阀泄漏)”。
二、锅炉运行前的准备工作锅炉每次启动前,应执行以下项目:
1、检查各种仪器、仪表是否正常。
2、检查水汽管路上各种压力控制器的设定值是否正常。
3、水泵、油泵在初次使用前务必放气,以免空转而将泵烧坏。
4、检查燃气压力是否符合要求;检查整个供气管路,确认无泄露后才可启动锅炉。
5、检查油箱,确认有油后再打开给油阀,并确认油路畅通无阻。
6、运行前对燃烧器的程序控制器进行复位。
7、检查软水箱,确认有水后再打开给水阀。
8、检查锅炉给水是否合格。
9、检查软水装置能否正常工作。
10、检查加药桶是否有足够的药液。
11、检查锅炉房内是否有其它异常情况。
三、锅炉运行中的注意事项
1、任何时候,可燃气体浓度报警装置报警时,不得启动锅炉或制造火花;如锅炉正在运行应立即停炉,及时检查并修补漏点。
2、如发生点不着火或运行中突然熄火情况,不应强行多次点火,应立即检查原因,排除故障。
3、不论运行中发生任何故障,都应立即停炉检查原因,排除故障。如不能自行解决,不应蛮干,应及时与公司联系共同解决。
4、观察风机、水泵、油泵等的运转是否平稳,声音是否正常,如有异常,应及时停炉检查原因。
5、观察油压力表或燃气压力表的指针是否平稳或偏离经验值,如有压力不正常的`情况,应及时停炉检查原因,特别要注意是否有燃料泄漏发生。
6、冷炉启动时,应检查软水箱水温,防止水温过高,造成水泵汽蚀,可通过放水降温,同时停开余热系统循环热水泵。
四、定期、有规律地分析水质,做好水质管理工作。同时要定期、定量、科学地进行排污。
1、排污应在低负荷时进行并严格监视水位。
2、排污时如有严重的水冲击、管道震动等危及锅炉安全运行的异常情况时,应立即停止排污。
3、几台锅炉合用一根总排污管时,不应有两台或两台以上的锅炉同时排污。
六、系统试运转
1、系统调试工艺流程
所有锅炉、水泵、气压罐等设备经建设单位和当地的锅检所验收合格后,才能进行系统的调试,调试时,先开启水泵,注意锅炉和整个系统是在满水状态下,接着开启燃油泵,再进行点火,接着通过锅炉的控制屏对锅炉进行升压,当压力达到设计值后,进行供热(供汽),需要关闭锅炉之前,先将水泵关闭,接着是齿轮油泵关闭,最后是锅炉关闭。整个过程需要建设单位、监理、施工单位、锅检所、厂家现场验收指导,填写相关资料。
2、调试流程图:
点火前准备工作→水泵开启→锅炉点火→升压→供热(供汽)→水泵关闭→停炉
七、系统试运行期间临时排水处理方案及应急方案系统试运行及冲洗阶段的排水:
1、检查锅炉房集水坑排污泵系统:
A、检查室外排水管道是否畅通;
B、检查排污泵控制箱电源正常;
C、检查排污泵的液位浮漂,高位是否启泵,低位是否停泵;
D、检查锅炉房内管道泄水口阀门是否灵活;
2、检查排污系统正常后,即可将系统的水泄入室内排水沟---进入集水坑---到一定水位后排污泵启动将水排至室外。
3、管道试运行及冲洗阶段的准备工作及应急排水:
A、参与运行工作的巡检人员必须熟悉现场,知道系统控制阀门的准确位置,发生异常情况及时关闭就近阀门。
B、准备10只接水用的水桶,防止运行期间管道局部漏水;
C、准备一批塑料薄膜或彩条布,防止管道局部跑水时的成品保护。
八、质量标准
锅炉房内设备管道的各项严密性试验和设备试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定和设计要求,其相应数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。
确定甲方代表及操作人员对设备及系统的操作熟练,并保证操作的的熟练人员对设备及系统操作准确。
九、成品保护
1、机房的门窗必须严密,应设专人值班,非工作人员严禁入内,工作需要进入时,应由保卫部门发放通行工作证方可进入;
2、设备开动、关闭,应配合电工操作,并由专人负责。
3、自动调节系统的自控仪表元件、盘箱等应作特殊保护措施,以防电气自控元件丢失损坏;
4、空调系统全部测定调整完毕后,及时办理交接手续,由使用单位运行启用,负责空调系统成品保护。
十、安全注意事项
1、设备的启动及关闭必须由厂家负责,并严格按照离心机组系统的操作要求进行操作,避免因操作失误造成设备损坏。
2、所有使用的工具及设备必须经过检查以保证安全使用。
3、操作地点必须光线充足。
4、检查管道端头堵板及临时堵板、临时加固设施的牢固可靠性。
5、调试过程中,注意所调试设备及管道系统,并协调相关人员,统一指挥。
6、排水及断电措施由专人负责,异常情况下听从主管人员指令。
十一、应急预案
锅炉生产实习报告范文全文2
1、实习目的
毕业实习是专业教学计划中实践教学的重要环节,其目的就是丰富学生的工程认识,加强理论与实践相结合,开阔学生视野,加深和巩固学生所学的理论知识,收集与毕业设计有关资料,并为缩短就业磨合期奠定基础。
具体是了解本专业的发展动态,熟悉本专业领域目前在工程中使用的新技术、新工艺、新设备、新材料等,为毕业设计收集资料。
通过理论联系实际使学生全面地运用所学知识去分析判断生产中的实际问题,进一步扩大学生的专业知识,培养独立工作能力;通过实习及其有关规程的学习,进一步提高学生对安全经济运行的认识,树立严肃认真的工作作风;通过实习,搜集和积累有关大型综合作业的资料,为综合作业作好准备;通过实习进一步培养学生的组织性、纪律性、集体主义精神等优良品德,为胜任以后的工作打好基础。
2、公司简介
开曼铝业(三门峡)有限公司注册资金12369万美元,总资产80亿元,占地面积1200多亩,现有员工1300余人,相关从业人员5000余人。
公司属冶金企业,主业以生产及销售氧化铝为主,涉及发电、煤气制造、矿山采掘、汽车运输、城市供暖等多个领域。20xx年实现产值79.68亿元,实现税收12.06亿元;实现销售收入77.62亿元。在河南省政府公布的20xx“双百企业”中位列第60位。曾获“河南省工业百强企业”、“河南省国税纳税百强企业”、“河南省原材料加工60强企业”、“河南省民营科技50强企业”、“河南省节能减排竞赛先进单位”等荣誉称号。
公司地处晋、陕、豫三省交界,地理位置优越、交通网络密集,出行便利,20分钟内可到高铁站、火车站、附近高速公路口、市区、县城等,90分钟内可达郑州、洛阳、西安、运城等大中城市,2小时内可达周边4个机场。
3、实习要求
1)锅炉部分,熟悉锅炉的构造、工作原理、主要参数,锅炉工作工艺流程及辅助设备。
2)汽轮机部分,熟悉汽轮机的构造、工作原理、主要参数,汽轮机运行监测与故障诊断。
3)热力发电厂部分,熟悉热力发电厂生产工艺流程,循环与冷却装置、水泵、管网、除氧器、监测仪表、自动控制装置等设备。
4)要求学生学习国家有关经营管理、企业改革的方法、政策以及热能与动力工程行业经营管理的主要规章制度。
5)要求学生学习施工管理工作具体做法和经验,设计基本步骤,从而掌握热能与动力工程施工、管理以及设计工作的技能。
6)结合有关设计选定专题,搜集有关资料,为毕业设计做准备。
第二章:实习内容
1、开曼铝业发电厂的生产过程
开曼铝业有限公司是利用煤燃烧所释放的化学能生产电能的工厂,在锅炉中,煤燃烧释放的化学能转变为蒸汽的热能;在汽轮机中,蒸汽的热能转变为轮子旋转的机械能;在发电机中机械能转变为电能。机、电、炉是火电厂中的三大主要设备。还有与三大主机相辅工作的辅机。
火力发电厂的原料就是原煤。原煤由火车运到电厂的储煤场,再由输煤皮带输送到煤斗。然后由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。锅炉给水先进入省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热面加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽又称为主蒸汽。由锅炉过热气出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进入汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从而带动发电机发电。
火力发电厂的生产过程是一个能量转换的过程。现代火电厂中,燃料的化学能转变为电能是在复杂热力循环的基础上完成的,这种循环使发电厂的热经济性得到了很大的提高。通常将燃料运至电厂,经输送加工后,送入锅炉进行燃烧,使燃料中的化学能转变为热能并传递给锅炉中的水,使水变成高温高压的蒸汽,通过管道将压力和温度都较高的过热蒸汽送入汽轮机,推动汽轮机旋转做功,蒸汽参数(压力、温度)则迅速降低,最后排入凝汽器。在这一过程中,蒸汽的热能转变为汽轮机转子旋转的机械能。发电机与汽轮机通过联轴器连成一个整体,以3000r/min的转速旋转,发电机转子中的磁场在转动的过程中将汽轮机的机械能转变成电能。发电机产生的电能,经变压器升压后送人输电线路送入电网提供给用户。
2、对开曼铝业电厂机、电、炉等设备的认识
汽水系统:汽水系统由锅炉、汽轮机、凝汽器、加热器和给水泵等组成,它包括汽水循环、化学水处理和冷却水系统等。水在锅炉中被加热成蒸汽,经过过热器变成过热蒸汽再通过主蒸汽管道进入汽轮机。由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽冲动汽轮机的叶片转动从而带动发电机发电。作功后的蒸汽温度和压力很低,被排入凝汽器冷却,凝结成水经过加热和除氧又经给水泵打入高加进入锅炉。
燃烧系统:燃烧系统由锅炉的燃烧部分、输煤部分和除灰部分组成。锅炉的燃料――煤,由皮带机输送到煤粉仓的煤斗内,经给煤机进入磨煤机磨成煤粉,风粉混合后经燃烧器进入炉膛燃烧,烟气经除尘器后排出,炉渣经碎渣机成为细灰排到储灰场。
电气系统:发电机发出电,进变压器升高压电后通过高压配电装置和输电线路向外输送。有一部分厂内消耗。
电气设备有:发电机、主变压器、厂用变压器、高压配电装置和厂用配电装置等。
化学制水系统:除盐水系统流程:清水→清水泵→阳双室双层床→除碳器→中间水箱→阴浮床→混床→除盐水箱→除盐水泵→凝结水箱
除盐水水质指标:硬度0umol/lsio2≤20ug/1
凝结水处理系统:凝泵→覆盖过滤器→混床→凝结水箱→凝升泵,经处理后的凝结水,在混床出水母管上加氨以提高PH值,并在除氧后的给水母管低压侧加联氨以除去残留氧,达到防止热力系统设备腐蚀的目的。
凝结水水质指标:硬度0umol/l sio2≤50ug/1 Na +≤10ug/1 Fe≤100ug/1 O2≤30ug/1
除灰除渣系统:灰浆泵、灰渣泵、振动筛、浓缩池、柱塞泵、程排灰管燃料及输煤系统:公司现有#2、3、4煤场;火车/汽车运煤-煤沟-给煤机-皮带-原煤仓;煤场-滚轮机-皮带-原煤仓脱硫系统
(1)对电气设备的认识
在电厂师傅的带领下,我们参观了主控制室。发电厂的主控制中心设在主控制室,又称中央控制室。对中小型容量的电厂,一般对电气设备进行集中控制,而对大中型的发电厂则更多的采用对机、炉、电统一调度的单元监控单元控制方式。当电厂容量大、机组台数、接线复杂、出现回路数较多时,还设有网络控制室,简称“网控”。
开曼铝业电厂在电厂电气设备控制系统集控室内有六台监控用的电脑,由于火电站内条件恶劣,各类干扰信号多,集中控制系统六台电脑采用光缆连接共享。工作人员可通过电脑CRT监控画面直观的了解到机组各个部分的运行情况及技术参数。监视包括曲线画面(趋势画面)、参数画面等,可以使电厂的全程运行全部在工作人员的监控中。六台监控电脑之外还有两台电脑,一台用于历史数据备份,另外一台作为DCS系统的工程师站,能够修改DCS程序,改变系统运行模式。
(2)对锅炉的认识
在开曼铝业电厂实习的第六天,我来到锅炉车间进行跟班实习。锅炉是火力发电厂的三大主要设备之一,他的作用是燃烧燃料将水变成高温高压的蒸汽。开曼铝业发电厂的锅炉是武汉制造的,锅炉型号为WGZ670/13、7——13。锅炉主要由锅炉本体和辅助设备构成。锅炉本体又包括燃烧器、炉膛、烟道、汽包、省煤器、水冷壁、空气预热器、再/过热器等。汽包的主要功能是储水,进行汽水分离,并将热能传输给汽轮机。汽包内部装有汽水分离装置,能进行汽水分离。且汽包内存有一定的水量,具有蓄热能力,可缓和气压的变化速度,有利于锅炉运行调节。
在实习过程中,师傅还带我参观了堆煤场、磨煤机、给煤机等设备。电厂对煤有很高的要求。目前电厂一般采用的是煤粉炉,其原因是煤粉流动性好,可充分燃烧,使用之前,利用热空气喷入炉膛与空气充分混合,在炉内作悬浮燃烧。
电厂中,废气物都要经历严格的脱硫后才能排放。电厂在建设开初时没有配备电储存设备和脱硫设备。近年来,应环境保护和可持续发展的要求,20xx年,公司投资20xx余万元,新建两台发电机组烟气脱硫系统及烟气在线监测装置,各项环保减排指标优于国家标准。
汽包的结构和布置方式:汽包(亦称锅通)是自然循环及强制循环锅炉最终要的受压组件,无汽包则不存在循环回路。汽包的主要作用有:是工质加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽,用它来保证过路正常的水循环。汽包内部装有汽水分离器及连续排污装置,用以保证锅炉正常的水循环。存有一定的水量,因而具有蓄热能力,可缓和气压的变化速度,有利于锅炉运行调节。下降管,炉水泵,定期排污:汽包底部焊有5根下降管管接头,下降管安装在汽包最底部,其目的是使下降管入口的上部有最大的水层高度,有利于下降管进口处工质汽化而导致下降管带汽水冷壁的结构,管径,布置方式:炉膛四周炉墙上敷设的受热面通常称为水冷壁。中压自然循环锅炉的水冷壁全部都是蒸发受热面。高压、超高压和亚临界压力锅炉的水冷壁主要是蒸发受热面,在炉膛的上部常布置有辐射式过热器,或辐射式再热器。在直流锅炉中,水冷壁既是水加热和蒸发的受热面,又是过热器受热面,但水冷壁仍然主要是蒸发受热面。
省煤器和空气预热器的结构和布置方式:省煤器和空气预热器通常布置在锅炉对流烟道的最后或对流烟道的下方。进入这些受热面的烟气温度较低,故通常把这两个受热面称为尾部受热面或低温受热面。
省煤器是利用锅炉尾部烟气的热量来加热给水的一种热交换装置。他可以降低排烟温度,提高锅炉效率,节省燃料。由于给水进入锅炉蒸发受热面之前,先在省煤器中加热,这样可以减少了水在蒸发受热面内的吸热量,采用省煤器可以取代部分蒸发受热面。而且,省煤器中的工质是水,其温度要比给水压力下的饱和温度要低得多,加上在省煤器中工质是强制流动,逆流传热,传热系数较高。此外,给水通过省煤器后,可使进入汽包的给水温度提高,减少了给水与汽包壁之间的温差,从而降低了汽包的热应力。因此,省煤器的作用不仅是省煤,实际上已成为现代锅炉中不可缺少的一个组成部件。
空气预热器不仅能吸收排烟中的热量,降低排烟温度,从而提高锅炉效率;而且由于空气的余热,改善了燃料的着火条件,强化了燃烧过程,减少了不完全燃烧热损失,这对于燃用难着火的无烟煤来说尤为重要。使用预热空气,可使炉膛温度提高,强化炉膛辐射热交换,使吸收同样辐射热的水冷壁受热面可以减少。较高温度的预热空气送到治煤粉系统作为干燥剂。因此,空气预热器也成为现代大型锅炉机组中不可缺少的重要组成部件。
锅炉全炉墙和烟道采用焊接膜式结构。汽水系统中炉膛下部水冷壁和冷灰斗采用内螺纹管螺旋管圈水冷壁,上部水冷壁和烟道水冷壁采用垂直上升水冷壁。自给水管路出来的水由炉前右侧进入位于尾部竖井后烟道下部的省煤器入口集箱,水流经省煤器受热面吸热后,由省煤器出口集箱右端引出下水连接管进入螺旋水冷壁入口集箱,经螺旋水冷壁管、螺旋水冷壁出口集箱、混合集箱、垂直水冷壁入口集箱、垂直水冷壁管、垂直水冷壁出口集箱后进入水冷壁出口混合集箱汇集后,经引入管引入汽水分离器进行汽水分离,从分离器分离出来的水进入贮水罐排往凝汽器或锅炉疏水扩容器,蒸汽则依次经顶棚过热器、后竖井/水平烟道包墙过热器、低温过热器、屏式过热器和高温过热器。一级减温水设置在低温过热器和屏式过热器之间,二级减温水设置在屏式过热器和高温过热器之间。通过燃料和给水配比调节锅炉负荷,通过调整燃料和给水比例并配合一、二级减温水调整主蒸汽温度。
汽轮机高压缸排汽进入后竖井前烟道的低温再热器,经水平烟道内的高温再热器后,从高温再热器出口集箱引出至汽轮机中压缸。再热蒸汽温度的调节通过位于省煤器和低温再热器后方的烟气调节挡板进行控制,在低温再热器出口管道上布置再热器事故喷水减温器作为辅助调节手段。送风机和一次风机将冷风送往两台空预器,冷风在空预器中与锅炉尾部烟气换热被加热后,热二次风一部分送往喷燃器助燃实现一级燃烧,一部分送往燃尽风喷口保证燃料充分燃尽。热一次风送往磨煤机和冷一次风混合调节实现煤粉的输送、分离和干燥。经过初步破碎的原煤通过输煤皮带送到原煤仓,经过原煤仓插板后落到称重皮带式给煤机。给煤机根据输入的给煤量指令调节给煤机驱动电机转速来改变进入磨煤机的煤量。原煤进入磨煤机后在磨辊的碾压下破碎,在向磨盘边缘移动的过程中被经过风环导向后高速旋转的一次风携带上升进行重力初步分离和干燥,被初步分离和干燥后的煤粉经过折向挡板进一步惯性分离后,细度合格的煤粉通过四根煤粉管道送往相应的喷燃器,粒度较大的煤粉落入磨碗继续进行破碎。煤中掺杂难以被破碎的铁块、石块等在风环中不能被一次风托起并携带上升,落入一次风进风室中被刮板带至石子煤仓,由人工将石子煤进行清理。燃料在炉膛燃烧产生高温热烟气主要以辐射传热的方式将一部分热量传递给炉膛水冷壁和屏式过热器,然后热烟气通过高温过热器、高温再热器进入后竖井烟道。中隔墙将后竖井分成前、后两个平行烟道,前烟道内布置低温再热器,后烟道内布置低温过热器和省煤器。在上述受热面中高温烟气主要以对流传热的方式将热量传递给工质,烟气的温度逐渐降低。烟气调节挡板布置在低温再热器和省煤器后,用来改变通过竖井前、后烟道的烟气量达到调节再热蒸汽温度的目的。穿过烟气挡板后的烟气进入空预器进行最后冷却,进入两台双室四电场电除尘器净化后经过两台引风机排向脱硫装置,最后经烟囱排入大气。
锅炉受热面:由省煤器、水冷壁、过热器、再热器及其相应管道组成。风烟系统:由吸风机、送风机、排粉机、一次风机、空气预热器及风道等组成。
制粉系统:由给粉机、给煤机、磨煤机、石子煤排放系统组成(中间储仓是式、直吹式)。
制粉系统是燃煤锅炉机组的重要辅助系统。它的作用是磨制合格的煤粉,以保证锅炉燃烧的需要,它的好坏将直接影响到锅炉的安全性和经济性。
煤粉细度:设计煤种煤粉细度按200目筛通过量为75%(R90=18.38 %在直吹式制粉系统中,磨煤机磨制的煤粉全部直接送入炉膛内燃烧。运行中,制粉量在任何时刻均等于锅炉的燃煤消耗量。也就是说,制粉量是随锅炉负荷的需要而加工磨制的。因此,直吹式制粉系统的特点就是磨煤机的制粉量始终等于锅炉的燃煤消耗量。
灰渣及除尘系统:碎渣机、捞渣机、灰浆泵、灰渣泵、冲灰泵、冲渣水泵、回水系统、污水系统、电除尘器。
助燃/启动油系统:重油/轻油系统,#1、2、3重油罐(#1、2轻油罐)、供油泵、储油池、卸油泵、消防泵。(单元制、母管制) 3、对汽轮机的认识
在开曼铝业电厂实习的第十天,我们来到汽机车间进行跟班实习。汽轮机是以蒸汽为工质的旋转式热能动力机械,与其他原动机相比,它具有单机功率大、效率高、运转平稳和使用寿命长的优点。郑州中岳电厂的汽轮机均为国产哈尔滨东方汽轮机厂生产制造的,型号为N210/C177——13.24/535/535汽轮机通流部分采用冲动式与反动式联合设计。新蒸汽从汽轮机两侧两个固定支撑的高压主汽调节联合阀进入,由每侧各两个调节阀流出,经过4根高压导汽管进入高压缸,高压进汽导管分上缸两根、下缸两根。进入高压缸的蒸汽通过1个冲动级和9个反动级后,由外缸下部两侧排入低温再热器。
再热后的蒸汽从机组两侧的两个再热蒸汽调节联合阀进入,由每侧各两个中压调节阀流出,经过四根中压导汽管进入中压缸,中压进汽管分为上缸两根、下缸两根。进入中压缸的蒸汽经过6个反动级后,从中压缸上部排汽口排出,经中、低压缸连通管,分别进入1号、2号低压缸。
两个低压缸均为分流结构,蒸汽从通流部分的中部垂直流入,经过正反向各7级反动级后,流向每端的排汽口,然后蒸汽向下流入低压缸下部的凝汽器。汽轮机设有8段非调整抽汽,分别向三台高压加热器、除氧器、四台低压加热器组成的回热系统及给水泵汽轮机等供汽。
在汽轮机侧装设有设计容量为35%BMCR的高、低压旁路系统,仅作机组启停机使用。
高中压缸汽缸的结构形式和支撑方式在受热状况改变时,可以保持汽缸自由且对称的收缩和膨胀,并且把可能发生的变形降到最低限度。由合金钢铸造的高中压外缸通过水平中分面形成了上下两半。内缸同样为合金钢铸件并通过水平中分面形成了上下两半。内缸支撑在外缸水平中分面处,并由上部和下部的定位销导向,使汽缸保持与汽轮机轴线的位置与中心线一致,同时使汽缸可根据温度的变化自由收缩和膨胀。
汽轮机高压缸的喷嘴室也由合金钢铸成,并通过水平中分面形成了上、下两半。它采用中心线定位,支撑在内缸中分面处。喷嘴室的轴向位置由上、下两半的凹槽与内缸上、下两半的凸台配合定位。上、下两半内缸上均有滑键,决定喷嘴室的横向位置。这种结构可以保证喷嘴室根据主蒸汽温度变化沿汽轮机轴向正确的位置收缩或膨胀。主蒸汽进汽管与喷嘴室之间通过弹性密封环滑动连接,这样可把温度引起的变形降到最低限度。外缸上半及内缸下半采用可顶起螺钉抬高,直到进汽管与喷嘴室完全脱离,然后按常规方法用吊车吊起。汽轮机高压隔板套和高中压进汽平衡环支撑在内缸的水平中分面上,并由内缸上、下两半的定位销导向。汽轮机中压1号隔板套﹑中压2号隔板套和低压排汽平衡环支撑在外缸上,支撑方式和内缸的支撑方式一样低压缸本机组具有两个低压缸。低压外缸全部由钢板焊接而成,为了减少温度梯度设计成3层缸。由外缸、1号内缸、2号内缸组成,减少了整个缸的绝对膨胀量。汽缸上、下两半各由3部分组成:调端排汽部分、电端排汽部分和中部。各部分之间通过垂直法兰面由螺栓作永久性连接而成为一个整体,可以整体起吊低压缸调速器端的第1、2级隔板安装在隔板套内。此隔板套支撑在1号内缸上,第3、4、5级隔板安装在1号内缸内,第6、7级隔板安装在2号内缸内,内缸支撑在外缸上,并略低于水平中分面。低压缸发电机端的.第1~4级隔板安装在隔板套内,此隔板套支撑在1号内缸上,第5级隔板安装在1号内缸内,第6、7级隔板安装在2号内缸内,内缸支撑在外缸上,并略低于水平中分面。排汽缸内设计有良好的排汽通道,由钢板压制而成。面积足够大的低压排汽口与凝汽器弹性连接。低压缸四周有框架式撑脚,增加低压缸刚性,撑脚座落在基架上承担全部低压缸重量,并使得低压缸的重量均匀地分在基础上。在1号低压缸撑脚四边通过键槽与预埋在基础内的锚固板配合形成膨胀的绝对死点。在蒸汽入口处,1号内缸、2号内缸通过1个环形膨胀节相连接,1号内缸通过1个承接管与连通管连接。内缸通过4个搭子支承在外缸下半中分面上,1号内缸、2号内缸和外缸在汽缸中部下半通过1个直销定位,以保证三层缸同心。为了减少流动损失,在进排汽处均设计有导流环。每个低压缸两端的外缸上装有两个大气阀,其用途是当低压缸的内压超过其最大设计安全压力时,自动进行危急排汽。大气阀的动作压力为0.034~0.048MPa(表压)。低压缸排汽区设有喷水装置,空转或低负荷、排汽缸温度升高时按要求自动投入,以降低低压缸温度,保护末级叶片。
高中压转子是无中心孔合金钢整锻转子。带有主油泵叶轮及超速跳闸装置的轴通过法兰螺栓刚性地与高中压转子在调端连接在一起,主油泵叶轮轴上还带有推力盘。低压转子也是无中心孔合金钢整锻转子。高中压转子和1号低压转子之间装有刚性的法兰联轴器。1号低压转子和2号低压转子通过中间轴刚性联接、2号低压转子和发电机转子通过联轴器刚性联接。
转子系统由安装在前轴承箱内的推力轴承定位,并有8个支撑轴承支撑。静叶片调节级采用子午面收缩静叶栅,降低静叶栅通道前段的负荷,减少叶栅的二次流损失。高中压静叶片全部为弯曲叶片,每只静叶自带菱型头形内外环,整圈组焊后在中分面处割开,成为上下半结构。低压第一级为弯曲静叶,第2~4级为扭曲静叶,第5、6、7级为弯曲静叶。低压前5级隔板导叶为自带菱型叶冠焊接结构,末二级隔板为单只静叶焊接在内外环上的焊接结构。
调节级动叶片采用电脉冲加工成三只为一组并带有整体围带和三叉叶根的三联叶片。高、中压动叶全部为弯曲自带冠叶片,枞树型叶根,低压1~7级为变截面扭曲动叶片,均为自带围带,枞树型叶根结构。在汽轮机启动、运行和停机时,为了保证汽轮机各个部件正确地膨胀、收缩和定位,同时保证汽缸和转子正确对中,设计了合理的滑销系统。机组膨胀的绝对死点在1号低压缸的中心,由预埋在基础中的两块横向定位键和两块轴向定位键限制低压缸的中心移动,形成机组绝对死点;高中压缸由四只“猫爪”支托,“猫爪”搭在轴承箱上,“猫爪”与轴承箱之间通过键配合,“猫爪”在键上可以自由滑动;高中压缸与轴承箱之间、低压1号与2号缸之间在水平中分面以下都用定位中心梁连接。汽轮机膨胀时,1号低压缸中心保持不变,它的后部通过定位中心粱推动2号低压缸沿机组轴向向发电机端膨胀。1号低压缸的前部通过定位中心梁推着中轴承箱、高中压缸、前轴承箱沿机组轴向向调速器端膨胀。轴承箱受基架上导向键的限制,可沿轴向自由滑动,但不能横向移动。轴承箱侧面的压板限制了轴承箱产生的任何倾斜或抬高的倾向。
转子之间都是采用法兰式刚性联轴器联接,形成了轴系。轴系轴向位置是靠机组高压转子前端的推力盘来定位的。推力盘包围在推力轴承中,由此构成了机组动静之间的死点。当机组静子部件在膨胀与收缩时,推力轴承所在的前轴承箱也相应地轴向移动,因而推力轴承或者说轴系的定位点也随之移动,因此,称机组动静之间的死点为机组的“相对死点”。盘车装置装设在#6轴承处,由壳体、蜗轮蜗杆、链条、链轮、减速齿轮、电动机、润滑油管路、护罩、气动啮合装置等组成的低速盘车装置,安装在发电机与2号低压缸之间,盘车转速为3.35r/min。既可远方操作,也可就地手动盘车。在汽轮机升速超过盘车转速并具有足以使盘车设备脱开的转速时,啮合小齿轮将自动脱开。此时零转速指示器的压力开关将关闭,并提供气动啮合缸活塞下的压缩空气,把操纵杆推向完全脱离啮合的位置。此时,弹簧座上的限位开关被拨到切断盘车电动机电源的位置。在汽轮机停机时,将控制开关转到盘车装置的自动位置,当转子转速降到1200r/min时,自动程序电路将起作用,从而对盘车设备提供充足的润滑油,并使顶轴装置投入运行。当转子停转时,“零转速指示器”中压力开关将闭合,接通供气阀电源并向气动啮合缸提供压缩空气。拨动弹簧座上的限位开关,使得盘车电动机启动。
高中压缸和低压缸共六个支持轴承,是由四个键支撑的具有自位功能的可倾瓦轴承,该轴承由孔径镗到一定公差的四块浇有轴承合金钢制瓦组成,具有径向调整和润滑功能。推力轴承为京士伯里可倾瓦轴承,摆动间隙大,具有自位能力强,油膜稳定的特点,安装在前轴承箱内。发电机两个轴承采用端盖式轴承,即端盖上设有轴承座,由端盖支撑轴承载荷。轴承采用下半两块可倾式轴瓦。能自调心,稳定性强,抗油膜扰动能力强。为防止轴电流造成危害,在进油管与外部管道之间加设了绝缘。
高中低压汽封为迷宫式汽封,高压缸的各汽封约在10%负荷时变成自密封,中压缸的各汽封约在25%负荷时变成自密封,蒸汽排到汽封系统的联箱,再从联箱流向低压汽封。大约在75%负荷下系统达到完全自密封。多余的蒸汽,通过溢流阀流往凝汽器。润滑油系统
汽轮机润滑油系统由主油泵、交流润滑油泵、直流油泵、氢密封油泵、顶轴油泵、盘车装置、冷油器、排烟系统、主油箱、射油器、油净化装置等组成润滑油系统供回油管采用套装管路。汽轮机主轴驱动的主油泵是蜗壳式离心泵,正常运行时,主油泵出口油管向#1、#2射油器、机械超速脱扣和手动脱扣总油管、高压密封备用油管供油。#1射油器出口向主油泵入口及低压密封备用油管供油。#2射油器出口向润滑油系统供油。在机组启、停时由交流润滑油泵经冷油器向润滑油系统供油。
循环水系统为闭式循环,采用带冷却水塔的单元制二次循环水供水系统。循环水泵出口至凝汽器,凝汽器排水至冷却塔,经冷却后进入循环水泵前池再至循环水泵。每台机配置两台循泵,一座冷却水塔,为防凝汽器冷却水管滋生微生物和结垢,分别在循环水泵前池加入杀菌剂、阻垢剂。循环水系统配置若干自动排气阀,用以排出循环水泵及进、回水母管内的空气。每台机组配置一座冷却面积为9000m2的逆流式自然通风冷却水塔,二台并联运行的循环水泵,满足机组扩大单元制运行要求。夏季单机二台循泵运行,冬季单机单泵运行,春秋季两机三泵运行。每台机组凝汽器循环水管路装有二套胶球清洗系统,以保证凝汽器钢管的清洁。电厂汽轮机采用高、中压缸同时启动方式。
高、中压缸同时启动有以下优点:蒸汽同时进入高、中压缸冲动转子,这种方法可使高中压缸加热均匀,减少热应力,并能缩短启动时间。缺点是:汽缸转子膨胀情况较为复杂,胀差较难控制。
中压缸进汽有以下优缺点:冲转时高压缸不进汽,而是待机组并网后才逐步向高压缸进汽,这种启动方式对控制胀差有利,可以不考虑高压缸胀差问题,以达到安全启动的目的。但启动时间较长,转速也较难以控制。采用中压缸进汽启动,高压缸无蒸汽进入,鼓风作用产生的热量使高压缸内部温度升高,因此还需引进少量冷却蒸汽。
轮机本体设备:高中低压汽缸及转子、汽封、盘车装置。高中压转子是无中心孔合金钢整锻转子。带有主油泵叶轮及超速跳闸装置的轴通过法兰螺栓刚性地与高中压转子在调端连接在一起,主油泵叶轮轴上还带有推力盘。低压转子也是无中心孔合金钢整锻转子。
高中压转子和1号低压转子之间装有刚性的法兰联轴器。1号低压转子和2号低压转子通过中间轴刚性联接、2号低压转子和发电机转子通过联轴器刚性联接。
转子系统由安装在前轴承箱内的推力轴承定位,并有8个支撑轴承支撑。盘车装置由壳体、蜗轮蜗杆、链条、链轮、减速齿轮、电动机、润滑油管路、护罩、气动啮合装置等组成的低速盘车装置,安装在发电机与2号低压缸之间,盘车转速为3、35r/min。既可远方操作,也可就地手动盘车。
在汽轮机升速超过盘车转速并具有足以使盘车设备脱开的转速时,啮合小齿轮将自动脱开。此时零转速指示器的压力开关将关闭,并提供气动啮合缸活塞下的压缩空气,把操纵杆推向完全脱离啮合的位置。此时,弹簧座上的限位开关被拨到切断盘车电动机电源的位置。
在汽轮机停机时,将控制开关转到盘车装置的自动位置,当转子转速降到1200r/min时,自动程序电路将起作用,从而对盘车设备提供充足的润滑油,并使顶轴装置投入运行。当转子停转时,“零转速指示器”中压力开关将闭合,接通供气阀电源并向气动啮合缸提供压缩空气。拨动弹簧座上的限位开关,使得盘车电动机启动脱硫主要设备及系统:
烟气系统:电除尘→吸风机→原烟道→增压风机→GGH →吸收塔(洗涤区→喷淋区→除雾器) →净烟道→烟囱
吸收塔系统:石灰石浆液泵→吸收塔循环泵→喷淋盘→吸收塔循环池→石膏浆液排出泵。
吸收剂制备系统:石灰石仓→一级再循环箱(泵)→一级旋流器→二级再循环箱(泵)→二级旋流器→石灰石浆液箱(泵)。
石膏脱水系统:石膏浆液排出泵→石膏浆液旋流器→旋流器底流进入真空皮带机脱水→分离出的水→石膏溢流浆液箱→石膏溢流浆液泵→吸收塔/真空皮带机脱水后的石膏直接落入石膏仓→底部卸料装置→外运。
工艺水、工业水、废水排放系统:工艺水箱→工艺水泵→吸收塔补充用水(除雾器冲洗水)及各设备的冲洗、灌注、密封和冷却等。
工业水箱→工业水泵→真空皮带脱水系统。
脱水系统产生的废水从废水箱经排放管道送至冲灰系统中和事故浆液罐及地坑系统:事故浆液罐在吸收塔大修或故障原因需排空浆液时:吸收塔内浆液-石膏浆液排出泵→事故浆液罐;吸收塔系统启动前:事故浆液罐内浆液→事故浆液泵→吸收塔。吸收塔区地坑系统:地坑泵→吸收塔或事故浆液罐。
工艺楼区地坑系统:地坑泵→石灰石浆液箱或石膏溢流浆液箱。
第三章:实习结果
通过这段时间学习,我详细了解掌握火力发电厂生产的全过程,掌握发电厂主要设备,包括锅炉、汽轮机、发电机的型式、构造特点、主要参数及作用,对其他辅助设备如送、引风机等有所了解。
实际上,火力发电厂的生产过程是能量形态的转换过程,首先煤的化学能经过在锅炉燃烧转变为热能,在汽轮机内热能转变为机械能,最后通过发电机将机械能转变成电能。给煤机将煤送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉进入粉仓,通过给粉机送入锅炉的炉膛。燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分作为一二次风进入炉膛。燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器和脱硫装置净化后的烟气由引风机抽出,经烟囱排入大气。煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。
第四章:实习体会
通过这一次的实习,自己学到了许多原先在课本上学不到的东西,在企业的实习过程中,我发现了自己看问题的角度,思考问题的方式也逐渐开拓,这与实践密不可分,在实践过程中,我又一次感受充实,感受成长。我还了解了发电厂的总体布置,三大设备。了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情。在电厂工作,安全是最重要的一件事,所以我们牢记“安全第一、预防为主”的实习方针,加强《安规》学习,提高安全意识,更是我们的必修课。“电厂安全无小事”已在每个同学的心中打上深深的烙印。
在这一个月的实习中,我认识到要做好电厂工作,开始,首先要做的是熟悉工作环境和维护的设备,这是展开工作的基础。熟悉锅炉,通过观察锅炉侧各种各样的设备,增加自己对锅炉的感性认识,初步了解各设备的功能和作用,对常见故障比较了解。在熟悉了锅炉的环境和设备后,重点就是通过查阅相关的资料,进一步深入了解各设备的操作、原理、常见故障现象。其次,学习值班员岗位职责、安全职责、值班制度和交接班制度,培养正确的劳动观、人生观、价值观,为以后确保所从事工作岗位的安全生产奠定思想和理论基础。
【锅炉生产实习报告全文】相关文章:
[精选]生产实习报告07-28
生产实习报告07-15
生产实习报告07-05
经典生产实习报告11-18
生产实习报告[优秀]07-12
工厂生产实习报告08-08
电气生产实习报告10-14
生产实习报告前言11-20
生产实习报告(精)01-21